ПредишенСледващото

Уважаеми участници на форума, да представи на Вашето внимание следните изчисления и изготвят свои собствени заключения. Така че ние имаме производител радиатор с декларираните характеристики, получени експериментално. Мощност раздел 190 вата, с термична глава 70 в. и 120 вата. когато термична глава 50 гр. За да се вземе от радиатора на експеримента чистота отвън с неизменен температура от 20 ° С. Служи радиатора на охлаждащата течност с температура 95 ° С.
1.Dobivaemsya чрез разходомер разлика между търсенето и линия за връщане на 10 в. Има термична глава = (95 + 85) / 2-20 = 70 съответно разходите е Q = W / C (t1-t2), където Q- консумация, W- мощност, в специфичната топлина на охлаждащата течност, t1-t2 - разлика темп. движение напред и назад. Q = 190 / и х 10 вода за Q = 190 х 0,86 / 10 = 16,3 кг / час.
2.Dobivaemsya чрез разходомер разлика между търсенето и линия за връщане на 50 в. Има термична глава = (95 + 45) / 2-20 = 50 съответно разходите е Q = W / C (t1-t2), където Q- консумация, W- мощност, в специфичната топлина на охлаждащата течност, t1-t2 - разлика темп. движение напред и назад. Q = 120 / и х 10 вода за Q = 120 х 0,86 / 50 = 2,06 кг / час.
Заключение. ако направите грешка при изчисляване на потока и подценява степента на 8 пъти капацитета за пренос на топлина се намалява само с 37%. Поправи ме ако греша.

Съгласен съм! За да бъдем ясни формули:
поток през радиатора за намиране на формулата:


W - мощност радиатор, W
Т1 - температурата на охлаждащата течност се подава към радиатора
Т2 - температурата на охлаждащата течност от връщащата радиатор за
1.163 - вода топлинен капацитет W / (литър • ° С)
= 0,86 1/1163
Следователно, става формула:


Въпреки това! Така че има смисъл да се намали потока на информация при високи температури от 95 градуса.
Ако температурата на охлаждащата течност, за да се намали до 65-55, и тук не хладно, и загуба на мощност е очевидна.

Цел:
скорост на потока = 2,06 кг / ч = 0,034 л / мин - Q.
радиатор мощност 190 W при температурна разлика от 70 градуса (95 + 85) / 2-20 = 70 ° С
Намери радиатор власт, когато температурата на охлаждащата течност се влива в радиатора 60 градуса.

решение
Предполага се, че средната температура на радиатора (фуражи - връщане) m1-m2 = 60-20 = 40 ° C
Температурната разлика = Temp.rad.-temp.pomesch. = 40-20 = 20 ° С

Освен това, сега централната отоплителна система е лесно регулируем и вече не е система за отопление с висока температура. Само в сурови зими. Сега широко се намали температурата, ако е възможно, и да използвате Equithermic режим (време-компенсирани за управление на мощността на топлина).

А сега на въпроса: Каква е разликата на температурата на най-печелившите от гледна точка на икономическите фактори?

Високите разходи водят до големи диаметри, както и тези допълнителни пари.
Малки разходи за повишаване на температурата.
Също така, високи разходи водят до изравняване на температурата на всички радиатори.
Малки разходи водят до чувство, че не всички радиаторите са еднакво топли.